  • ISL-7200火災自動報警控制盤操作說明

    ISL-7200火災自動報警控制盤操作說明

    1.正常狀態:綠色AC電源及DC電源燈亮.2.火警狀態處理方法:當火災自動報警控制盤ALARM(火警)紅燈亮時,控制盤報警蜂鳴器跟著響起.請工作人員立即根據屏幕及控制盤上的液晶屏幕顯示器顯示的報警地址(樓層及房間號),到現場確認是否真有火災發生.①若是系統誤報,請長按RESET(復位)鍵五秒復位.若此位置經常重復報警,請按SILENCE(警鈴消音)鍵一次使警鈴消音,再按ACKNOWLEDGE(確認/本機消音)鍵使控制盤蜂鳴器消音,然后致電維護人員.[注:按下“SILENCE(警鈴消音)”鍵時控制盤的"鍵盤及顯示單元"上的SYSTEM SILENCE(系統故障)黃色燈應為燈亮狀態;若燈滅,則有火警時警鈴會報警] ②若確認真有火警發生時,值班人員應立即通知消防局,組織疏散,啟動消防滅火設備.3.故障狀態處理方法:SYSTEM TROUBLE 黃色燈亮為系統故障狀態.煙感、溫感、手報、破玻等等無器件報警或者丟失時,電源故障、信號線路開路或短路、系統模塊接線錯誤、微處理器失靈、系統接地故障等等情況發生時,此燈會亮起

  • 火災自動報警系統中多線制控制盤的問題。

    我做火災自動報警系統時,常用海灣公司的產品。那么海灣的多線控制盤KZ014到所控制的消防泵和噴淋泵等與防火有關的泵的控制線的根數是怎么算的。每一根是什么功能。

  • 火災報警與聯動控制系統.

    火災報警與聯動控制系統.

  • 無火災自動報警的排煙風機控制

    在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,怎么控制屋頂的排煙風機,屋頂就一臺排煙風機,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖??再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統

  • 關于火災報警控制器的設置與否的問題?

    單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?

  • 火災報警控制器設在什么地方?

    有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?

  • 04X501 火災報警及消防控制

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制

  • 火災自動報警及聯動控制【資料分享】

    火災自動報警及聯動控制【資料分享】

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科?;馂?zāi)自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。

  • 無火災報警控制器的防火卷簾聯動

    根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能?,F(xiàn)問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!?。?/p>

  • 04X501火災報警及消防控制(轉載)

    剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。

  • 火災報警與消防控制問題征集

    由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/

  • 04X501-火災報警及消防控制.pdf

    04X501-火災報警及消防控制.

  • 火災報警控制器國家標準

    火災報警控制器國家標準

  • 火災自動報警及聯動控制課程課件