  • 火災自動報警系統設計的探討分析

    1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠、經濟合理,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開、分別布線傳輸,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題?!秷缶?guī)范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,除要求采用金屬管、阻燃硬質管等外,別無他求;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內。明敷時則要求用金屬管、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條)。探測器量大、分布廣,而聯動控制元器件量少而又相對集中。采取“混接”的結果,即把大量的、低層次要求的報警布線去按高層次、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,此非經濟合理、安全可靠之舉。就安全而言,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,且查找費時,安全性受影響?!秷缶幏丁肥怯小盎旖印眰鬏敃r應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況。因此,由于存在這些裸露著的不防火

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 火災自動報警系統怎樣選擇???

    火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。

  • 火災自動報警系統(講義)

    火災自動報警系統(講義),對做電氣設計的人員很有幫助。

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器，并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統求助??!

    關于火災自動報警系統求助??!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 關于綜合管廊火災自動報警系統設計與分析

    摘要:結合唐山市市區地下綜合管廊一期工程,介紹了綜合管廊火災自動報警系統的設計方案及設計內容。分別就火災自動報警系統、防火門監控系統、電氣火災監控系統以及天然氣 報警系統做了詳細說明?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)為綜合管廊的安全運行提供必要的保障。 關鍵詞:綜合管廊;火災自動報警系統;電氣火災監控系統; 1 工程概況 綜合管廊電力艙內敷設有大量電力電纜,且艙室空間相對封閉,電氣火災則是綜合管廊內主要危險源之一?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)作為附屬設施的重要組成部分,為綜合管廊提供必要的安全保障。 唐山市地下綜合管廊一期工程位于該市中心城區,總長度7.08km,共包括7個路段。設置有單艙、雙艙和三艙三種類型的管廊。包涵的管線有給排水、天然氣、電力、通信管線。該綜合管廊將電力管線單獨納入一倉,簡稱電力艙;將給水和通信管線納入一艙,簡稱水信艙;將天然氣管道納入一艙,簡稱天然氣艙。 除艙室外,全線設置各類功能性節點,包括管線分支口、排風口(兼做逃生口)、吊裝口(兼做進風口)、人員出入口、艙室十字交叉口和端部井等設

  • 關于火災自動報警系統回路的疑問?

    小弟想請教各位大蝦,自動報警系統中若五層一個回路,是采用環式聯接好還是采用樹干式聯接好,主回路和各層間的分回路是串聯還是并聯?每層是否都要加隔離模塊,若一層的設備數超過隔離模塊所能帶的數量,是否要再增加隔離模塊,如何增加?

  • 賓館要做火災自動報警系統嗎?

    建筑面積沒超過1500平方米的賓館要做火災自動報警系統嗎?建筑設計防火規范不要做,但是火災自動報警規范確把設有空氣調節系統的旅館劃為二級保護對象?請問要做火災自動報警嗎?謝啦

  • 某電廠火災自動報警系統照片

    某電廠火災自動報警系統照片

    某電廠火災自動報警系統照片

  • 此處是否應設火災自動報警系統

    本人正在做一小學教學樓電氣設計,五層,單層建筑面積1430平米,建筑物長度83.45米,走廊長度54米,根據《火自報規范GB50116-98》,“設有空氣調節系統或每層建筑面積超過2000平米.....”為二級保護對像,很明顯我做的這個工程按此可不上火災自動報警,根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》11.4.1第8條,此工程也可不上火災自動報警系統,但是GB50016-2006P89頁9.1.3第七條,黑體字,“其他建筑中地上長度大于40米的疏散通道”,要求上排煙,但通風專業經過計算自然通風不滿足要求,需要上機械排煙,這樣電氣專業就必須上火災報警系統,在此本人覺的此處挺矛盾,請個體給答復,謝謝

  • 小區火災自動報警系統問題?

    工程為一山地小區,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六棟高層一般住宅(16~18層),高層住宅與酒店的平面距離超過200m。其中消控中心在酒店一層。首先,高層住宅部分要不要設置火災自動報警系統?GB50116-98 火災自動報警系統設計規范建筑高度不超過100M的高層民用建筑(二類建筑)為火災自動報警系統二級保護對象。GB 50045-95 高層民用建筑設計防火規范(2005年版)9.4.2 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過100m的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范(2008年08月01號實施) 13.1.3 十層及十層以上的高級住宅應設置火災自動報警與聯動控制系統。 比較上述規范,《火規》要求設置,而《民規》和《高規》不要求設置,而《民規》和《高規》又是較近的規范,所以我認為不用設置火災自動報警系統。 本工程的問題點在于: 由于該高層住宅是封閉式樓梯間(已不可能

點擊加載更多

火災自動報警系統市場分析

火災自動報警系統市場分析專題,為您提供火災自動報警系統市場分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統市場分析 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統市場分析相關內容請訪問