請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下???
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!
你知道abc類干粉滅火器
1、滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:
2015年和2016年全國一級注冊消防工程師考試各分值占比如下圖。 兩年滅火器的考試內容整體占比比較穩定,《技術實
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。
建筑中一般做法配電室、發電機房配置氣體消防滅火系統,采用成型設備,根據房間大小容積選型,掛在墻上即可。但是我在原來化工設計院只在廠房的配電室設置了干粉滅火器,也沒聽到什么意見,哪里有規定,什么情況下設置滅火器,什么情況下設置氣體消防。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
泡沫及氣體滅火器材泡沫滅火系統具有安全可靠、經濟實用、滅火效率高等特點,可用于撲救A、B類火災,尤其對撲救B類火災更有突出的優越性。低倍數泡沫滅火系統是目前國內外撲救易燃液體和可燃液體火災,特別對撲救易燃和可燃液體的貯罐火災或大面積流淌火災尤為適宜。主要應用于易燃和可燃液體的生產、貯存、運輸和使用場所,如石油化工企業、油庫、裝卸棧臺、船舶碼頭、采油平臺、飛機庫和汽車等火災危險場所。高倍泡沫滅火系統具有發泡倍數高、水漬損失小、抗復燃能力強、成本低等特點。它以全淹沒和覆蓋的方式撲滅A類和B類火災;還可以有效地控制液化石油氣和液體天然氣的流淌火災。主要應用于固體物倉庫;易燃液體倉庫;有火災危險的工業廠房(或車間);地下建筑工程;各種船舶的機艙、泵艙等處所;貴重儀器設備和物品存放處所;有可能發生可燃、易燃液體和液化石油氣、液化天然氣的流淌火災的場所等。 氣體滅火系統的作用類似于普通辦公室里的噴淋系統,其設計要點有系統類型結構的選擇、滅火劑濃度的確定、氣體噴射時間、滅火劑用量及浸漬時間等。氣體滅火系統的種類主要是二氧
隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,越來越多消費者選購新能源汽車,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。
依據《建筑滅火器配置設計規范 GB50140-2005》中7.3.5中的計算過程,最后在確定滅火器型號是,應如何讓選擇同等級下多少kg滅火劑沖裝量的滅火器呢?
我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,用組合式消火栓箱。包括前室也一樣。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,我也查了相關資料,但沒有找到合適的條文。請大家指教指教。
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!