亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教如此變電所設計,合理嗎?

    變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺

  • 跪求10kv變電所設計指導

    本人做民用電氣設計已有數年時間,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了?。?信箱gcl51@263.net

  • 求助:變電所設計,開門問題

    求助:變電所設計,開門問題

    請問長度超過8米的配電裝置室,設有兩個門,是否均需直接對外?現需要設計一個變電所,城市軌道交通(高架線路)用,利用橋下空間設置一個牽引降壓混合變電所,提供列車動力及線路區間照明等用途,面積約500平方米,含有控制室、400V開關柜室、33kV開關柜室、整流變壓器室等。其中控制室有兩個門,一個直接對外,一個與400V開關柜室相通,審查人員指出不滿足要求,應兩門都直通室外。請問這是否強條?我的設計是否存在問題?急盼答復,謝了!

  • 關于請教變電所設計一個問題??

    關于請教變電所設計一個問題??油浸式變電所低壓出線采用銅牌母線,請教各位專家不管什么容量變壓器,變壓器室的低壓母線出現孔中線距地一定要3650cm???

  • 110kv變電所設計需要哪些圖紙?

    我公司要新上一個110kv變電所,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢?例如一次、二次部分、繼電保護、直流系統等,越詳細越好,謝謝!

  • 變電所設計中的幾個問題

    變電所設計中的幾個問題匯總,請大家幫忙解答?.跟建筑專業提條件時,變電所內的梁下凈高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有無具體依據,目前只在天津住宅地標里看到了一個3.6的要求)2.關于設電纜夾層還是設電纜溝的問題,是否條件允許兩者都可,據說北京供電局有要求必須設夾層,目前沒有找到依據。3.電纜夾層的高度要求在哪里有規定,凈高1.8?凈高2.0?是梁下還是板底?4.變電所設于最底層或地下僅有一層時設于地下層,僅靠抬高地面100~300mm是否可以滿足要求?5.高層變電所是否一定要作氣體滅火,曾看到一個消防部門的文件,不知是否可以作為依據?

  • 220~500KV變電所設計規程

    中華人民共和國電力行業標準220~500KV變電所設計規程,主編單位:華東電力設計院

  • 求助 急需牽引變電所設計圖紙

    各位大哥大姐,小弟急需牽引變電所一次側接線圖紙用于參考,我是做二次側保護的畢業設計,本想隨便一個圖紙應該都行,但是自己找的是90年代的,設備都停產了...導師要求找個新的??晌易约菏桥蝹?cè)的,一次側的設備選什么的合適,怎么按國標選的我就不知道了...主要就是設備選型,接線自己弄都行。先謝謝各位大哥大姐了。

  • 10kV及以下變電所設計規范

    10kV及以下變電所設計規范

  • 請教廠區變電所設計方案

    我公司準備新建一個3218平方米的涂裝車間廠房,目前我對變壓器,變壓器保護電路,高壓配電柜,低壓配電屏這塊不是很清楚,車間低壓配電柜采用600*800*2200的柜體(不知道用低壓抽屜柜還是用低壓配電柜好)低壓配電屏中的低壓饋電柜采用電纜單回路對車間供電(434.42KW)廠區照明15KW,生活63A/3P,初打磨廠房80KW,備用一個63A/3P我廠是甲類消防,低壓配電屏進線柜采用電壓轉換開關,具體整個廠區一期用電我上傳附件,希望大家幫忙！我萬分感謝!廠區目前考慮申請一個400KVA的變壓器,但我不知道怎么設計變電所(變壓器準備安在房頂可以嗎?配電房為9*6)希望能幫我設計一個配電所的方案和設備電氣元件需要那些!我對這還不是很懂!謝謝!023-66700956,王航

  • 求助!35kv半戶外變電所設計

    大家好我是一名新手最近接了一個活是35kv臨時變電所要求是35kv設備布置在室外,6kv設備布置在室內由于自己是新手第一次做變電所哪位大俠能幫忙給個全面的圖紙參考下不小弟在此謝謝了QQ1195399292

  • 一套500KVA變電所設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為一變電所設計,包含一臺500kvA變壓器,圖紙內容主要有:施工圖設計說明,一次系統圖,設備布置平面圖,照明平面圖,接地平面圖等。 投稿網友: chennanabc 上傳時間: 2014-07-23

  • 【知識分享】住宅配變電所設計

    1. 單棟住宅建筑用電設備總容量?250kW 以下時,宜多棟住宅建筑集中設置配變電所 ; 單棟住宅建筑用電設備總容量?250kW 及以上時,宜每棟住宅建筑設置配變電所。 2. 當配變電所設在住宅內時,配變電所不應設在住戶的正上方、正下方、貼鄰和住宅建筑疏散出口的兩側,不宜設在住宅地下的最底層。 <

  • 變電所設計的關鍵問題探討

    近年來,我國社會經濟實現了跨越性發展,電力行業也逐漸走上了高速發展的道路。變電所因其在電能的傳輸與控制中的重要作用而開始大規模建設,但在其設計使用了中出現了一些難以預計或解決的問題,以下就針對變電所設計中的幾個關鍵問題進行可行性措施的探討。 1 變電所建筑設計中的問題 1.1 變電所的位置選擇 GB50053-94 第2.0.1 條明確規定,變電所不能建設在地勢低或有積水可能的場所。部分變電所的設計選址在地下一層,不考慮人防設施的要求,可將地下一層的高度設為2.7 米;此時,如果計入變電所所需層高,可能導致使地下一層的局部下沉,那么變電所的層高將為5.4 米,這與變電所位置選取的基本設計標準不符。 1.2 變電所的安全出口 在變電所建筑設計要嚴格的按照國家的規范標準來設計。有些長度長于七米的變電所配電室為了節省經濟資源,僅在配電室的一端設置一個出口,有的配電室雖然配備有兩個出口但是設置于同一端,這種出口設置必然會增加

  • 20KV及以下變電所設計規范

    供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,要求整改,所以就搜尋相關的資料查看,順便分享給需要的朋友。

  • 求助 急需有關牽引變電所設計圖紙

    哪位大哥大姐有新近的牽引變電所圖紙啊:) 我是做畢業設計二次側保護的。本來一次側是參考,想隨便一個圖紙應該都行:lol 結果自己找的圖紙是九幾年的,設備都不生產了:L 導師說找新的才行:'( 。關鍵是圖紙上的設備選型.....我不是做那個部分的,所以啥都不懂。:'( 請大家幫幫?,謝謝了!:)

  • 10KV變電所設計中幾個問題討論

    電力系統對35KV電壓等級要逐步淘汰,電壓從110KV直變到10KV,所以無論是住宅小區,經濟開發區及工廠都會大量地碰到10KV變電所,10KV變電所運行安全,可靠,方便是至關重要的,現在就從10KV變電所實踐運行中出現的一些問題,總結如下三個問題: 一、 10KV變電所進線斷路器繼電保護設置的問題: 以往設計10KV變電所電源進線柜的繼電保護時,設有過載保護,速斷保護及失壓跳閘保護,真正按電力系統要求,這里只要設失壓跳閘就可以了,無須再設其它的保護,但是電力系統中各個變電站要求也不一樣,有的說設這個,有的說設那個,所以我們設計時就把三種保護都設上去,其實沒有必要。從運行實踐來看,進線柜沒有必要設過載保護,過載保護就設在各出線回路及變壓器回路上,哪一個回路過載,哪一個回路就跳閘,如果等到全廠(區)過載跳閘,那問題就大了。再說,過載保護是有時間配合的,如果進線開關設過載保護,那下一級出線開關的過載保護跳閘時間就得延長,如從電力系統總變電站出來的開關是一定要設過載保護的,假設它的時間整定為0.5秒跳閘,動作時間階梯至少得0.5秒,到我們電源進線開關就得整定1秒跳閘,到了我們變電所的出線開關

  • 新手請教:10kV變電所設計的幾個問題

    初來乍到,請教各位大俠幾個問題:1、變電站的高壓系統中,進線回路什么時候需要隔離什么時候不需要?是否需要接地開關?2、高壓系統中的電流互感器是雙繞組的,而低壓系統中的是單繞組的,為什么? 搜了一下,說是雙繞組是一個用于保護一個用于測量,那么高壓系統每個的出線回路都需要接電流表顯示測量值么? 低壓中的電流互感器大多用于測量還是保護?3、閉鎖和連鎖有什么區別?4、密集型母線和封閉母線是指什么?TMY屬于哪種?不勝感激~~~

  • 農村小型化變電所設計規程

    農村小型化變電所設計規程 本標準是根據電力工業部水電農電司 [1994]25 號文 “<

點擊加載更多

地鐵牽引變電所設計

地鐵牽引變電所設計專題,為您提供地鐵牽引變電所設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地鐵牽引變電所設計 相關的專業交流討論,更多地鐵牽引變電所設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 