火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
不知道論壇里有沒有 呵呵 先傳上來吧 應該是有點用處吧。
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備。
火災自動報警系統設計規范講義
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
《火災自動報警系統設計規范》 條紋說明 57頁 圖5 那條從安全信號閥信號模塊出來的線為什么要連到火災控制器和聯動控制臺的中間呢? 有什么作用啊
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統設計規范GB 50116-98 8.1.4 一個探測區域內所需設置的探測器數量,不應小于下式的計算值: N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14) 式中:N-探測器數量(只),N應取整數; S-該探測區域面積(㎡); A-探測器的保護面積(㎡); K-修正系數,特級保護對象宜取0.7~0.8,一級保護對象宜取0.8~0.9,二級保護 對象宜取0.9~1.0。
:handshake :handshake :handshake
最近看到一份產品介紹,其中有一段:一個普通探測器接口模塊最多可以連接25只普通型探測器,考慮到GBJ116-88規范規定,建議并聯探測器數量在10只左右。我翻了下GBJ116-88和GB50116-98,均未找到相應的規定,請教各位是否見過此條款的要求,具體位置在何處?感謝。
火災自動報警系統設計規范50116-2008
解讀《火災自動報警系統設計規范》
中國工程建設人力資源協會文件 建人協培 [2013]69 號
2013版火災自動報警系統設計規范
最新版“自動火災報警設計規范 2013”2014年5月1日開始實施了。請大家注意。