最近在接觸高層消防體系,看到了叫總線的,還有叫二總線的,我最這兩個名詞有些混淆,不知道是不是一根線,還有,總線上的電壓是多少呢?看到說是24V,但是這個電源也做信號用,當有報警動作時,電壓發生變化發出脈沖信號,到控制器。還有說這個總線電壓對不同的品牌壓降也不同,那,能說控制總線的電壓是DC24v嗎?期待骨灰級解答……
最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。
一、產品概述:
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法???順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏旲示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在
直接控制盤介紹 直接控制盤是消防報警系統的重要設備,如噴淋泵、消防泵、排煙機、送風機等重要設備的控制裝置,使用直接控制盤進行直接啟/??刂?,能夠有效的減少控制環節,提高可靠性。
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
工作原理:
消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型)。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能。然而,消防工程師考試中,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎?3、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器?凡此種種,不可勝數。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的?!断涝~匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4
一個住宅小區,全部是11層板式住宅及18層塔式住宅,部分一層商業,地下車庫兼作人防。關于消防報警方面,可否按如下方法做:每棟建筑物單元入戶門廳設置壁掛式報警控制器,地下車庫內值班室設置壁掛式報警控制器,在小區物管用房內設置消防控制中心,將各壁掛式報警控制器聯網送至消防控制中心內消防控制柜。這樣做可以嗎?主要是將壁掛式報警控制器設置在單元入戶門廳及地下車庫值班室內,可否?請孫總指教,謝謝
控制器類設備在消防控制室內的布置要求: ①設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m,雙列布置時不應小于2m。 ②在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。 ③設備面盤后的維修距離不宜小于1m。 ④設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。 點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。 當消防聯動控制器與各模塊之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。 當消防聯動控制器與備用電源之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。<
北京獅島SD2209消防火災報警控制器編程軟件!
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
請問圖紙中報警線連接強電箱的用途是什么?先謝了
在圖集10D303-2常見電機控制電路圖(2010合訂本)中,這句話:“4.接線端子圖中,至消防中心聯動臺的電纜作用為聯動臺直接手動啟、停風機?!边@樣的接法是否違反了火災報警規范:“排煙風機,消防泵等需要手動和自動控制”?反饋信號又是怎么反饋的?麻煩各位看看。
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
消防炮控制器
消防炮控制器專題,為您提供消防炮控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防炮控制器 相關的專業交流討論,更多消防炮控制器相關內容請?jiān)L問