一、制訂企業定額的目的1、企業內部定額是投標報價的基礎企業內部定額是依據本企業的技術專長、施工機械裝備程度、材料來源渠道及價格情況、內部管理水平等因素編制的。是構成工程實體所需消耗的各種人工、材料、機械的最低消耗量,以及為合理的正常施工所需的各項措施費用和管理費用的標準。企業定額是企業自身生產力水平的反應,是形成企業個別成本的基礎,有了企業內部定額,在投標報價時就能做到合理地確定投標價,有效提升投標報價的競爭力。2、企業定額是企業制訂工程項目目標成本和進行項目成本核算的依據企業內部定額是進行科學管理、開展技術創新,促進企業技術進步的一個重要環節,是有效控制項目成本的手段。工程中標后,可根據企業定額制訂各施工階段的目標成本,在施工過程中還可以通過改進施工組織設計中人力、材料、設備、費用等資源的合理配置,提高施工技術水平和現場施工管理水平來挖掘潛力、降低成本:可以根據工程項目的實際情況和人工、材料、機械市場信息不斷調整階段目標成本:工程竣工后,企業定額又將成為該工程項目經濟效益評價的重要依據。二、編制原則編制企業定額,應遵循以下基
本帖最后由 縱橫軟件小魚 于 2017-5-25 09:36 編輯 新的學習資料又來啦,大家注意下載!
涵洞工程的算量與組價需結合設計圖紙、施工工藝及定額規范,涵蓋土方、結構、防水等多個分項。以下是基于《公路工程預算定額》(2018版)的詳細說明,分為工程量計算、清單編制、定額套用及費用分析四個步驟。
朋友們看看我選用的定額合適嗎?工程概況如下:現有一農村集中供水站,其輸水管網由給排水用PE管材組成,管材需地埋60厘米,為此需開挖一深×寬=60×40cm的管溝,待管道鋪設后回填,土壤為3類,開挖和回填都由人工進行,開挖土方就近堆放,用于回填,回填不必夯實,我選的開挖定額為97四川定額中編號為10054的子目(97定額上冊14頁,工作項目為:人工挖基槽、人工倒運土,工作內容:挖土,修底,將土倒運到槽邊兩側0.5m以外),回填我選用定額為97定額中編號為10493子目(97定額上冊49頁,工作項目為:建筑物回填土石,工作內容:松填不夯實,包括5m內取土(石渣)回填) 朋友告訴我選用的定額合適不?急到用。特別是四川的朋友,相信你們也遇到個這樣的情況,特別是縣區一級的水利局朋友,現在不是都在搞農村安全飲水嗎?為了獲取上級財政支持,這些資料都還是要做得像摸像樣的。相信朋友們有同感
做土建工程預算,要對給的圖紙進行計算各分部分項的工程量。這里的工程量在 按定額 和 按清單 所計算出的工程量不一樣,之后得出的計價也不一樣。1、定額 和 清單 的區別是什么啊。它們所要算分部分項項目 是不是一樣的呢?定額根據工程量是套定額得出計價,那清單呢?2、能不能給出一份比較完整的定額或清單分部分項項目的列表???這些東西理解的比較亂,誰來幫我捋一捋。謝謝!
陜西09定額,對于空調冷溫水循環泵套1-802,鍋爐熱水循環泵套1-792,正確嗎?到底是套用多級還是單級,很是困惑呀!為什么不套鍋爐給水泵,冷凝水泵,熱循環水泵?
課程作業是設計一條排水渠,中間有一段涵洞,25m長,流量8立方米,底坡0.006。除了復核過流能力,然后荷載結構配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考慮消能計算啊?還有其他要考慮的嗎?
請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位??!
問題一:新風防雨百葉(帶濾網)2000*1000應該執行哪個子目比較合理?
室外直埋式預制保溫管件:收縮帶下料、制塑料焊條、坡口及磨平、組對、安裝、焊接、套管連接、找正、就位、固定、塑料焊、人工發泡、做收縮帶、防毒.請問以上內容套什么定額????????
我是山東的,做給排水預算,使用2003年安裝定額。有幾個問題想請教一下。水泥管道和PE管道接頭應如何套定額?比如是200的水泥管各DN200的PE管本公司是這樣安裝的(1)首先把不銹鋼鐵管切割成兩半套在水泥管接頭,然后把縫焊接上。再在焊接好的圓管上焊接個法蘭。(2)連同水泥管,打上個水泥墩(3)和PE管法蘭連接。
各位同行,我查了很多水利定額,就是找不到埋石混凝土的定額,本人碰到的情況是這樣的:農田灌溉渠道,的邊壁及底板都是才用C15埋石混凝土,它設計的塊石埋石率為59%,既C15混凝土為41%,塊石為59%.根據我所了解的埋石混凝土,埋石率一般只有10%~30%,業主為了節省工程造價,現在設計的埋石率是59%,是不是很難施工?另應套用何種定額項目,望知情者告知,謝謝!
定額 [9-76 ] 水泥砂漿無分格縫20mm 防水屋面 工程量為637.4m2 的材料如下:(1)水泥砂漿1:3 ,定額含量是0.1;(2)水 , 定額含量0.06 ; 現一圓弧形屋面要求12厚1:3水泥砂漿打底,1:2.5水泥砂漿抹面,我不知道怎么來換算?看到別人[9-76 ]換算后的定額材料如下:水泥砂漿1:3 ,定額含量已換算為0.1 ;水泥砂漿1:2.5,定額含量為0.102 ;水含量不變?.06上面1:3的水泥砂漿的定額含量是不是把12*0.202/20=0.1212 啊?水泥砂漿1:2.5的定額含量到底是怎么計算出來的呢?希望得到大家的幫助我是江蘇的
上住宅最高日生活用水定額最大為350L/人*d(表3.1.9).在生活水平日益提高的前提下,請問各位同行在做設計的時候會不會把標準再訂得高一點?
各位老法師,小輩想請教一個問題,5-5-9定額中有鋼梯(現場)和鋼梯(制品)兩個子目,請問這兩個子目有什么區別,是不是套定額的時候要二選一?如果現場制作的話鋼梯(現場)和11-1-7有什么區別? 謝謝各位了
大口徑PE管(DN500以上)還能用熱熔或電熔連接嗎?一般情況下是使用什么方式連接?有沒有承插(帶膠圈)方式連接的,這種方式適用于什么情況?關于塑料管的施工定額,我在08新定額中只找到了DN200以下的定額標準(膠圈接口的除外,這種的DN2000以下的都有),還有別資料有相關的說明嗎?哪位有這方面的經驗指導一下??!
請教各位:現有一內墻面貼磚,型號200*300,市場價20元/平方。查浙江94定額,只有14-138一項,但規格是152*152的,定額價426元/千塊。該如何換算?詳細過程是怎樣的
廢話少說,上附件!
最近在做一個過公路涵洞的設計,涵洞總長7.5m,設計過水斷面0.8m*0.7m(寬*深),涵洞墻體為M7.5漿砌塊石,斷面為上頂寬0.6m,下底寬1.2m,C30鋼筋砼蓋板厚0.3m,蓋板厚0.3m,規格為2.0m*1.0m,配筋為Ф25@120雙層雙向布置,瀝青恢復層厚0.1m。想請教各位師兄,這樣的設計合理嗎,結構是否穩定。
電纜線作為照明線路,YJV3*2.5,穿電線管DN25敷設,應該套取什么定額呢,管內穿線,還是電纜敷設?,謝謝各位高手給指點一下吧,急用?。。?/p>