  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝

  • 關于火災自動報警的模塊?

    在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 關于火災自動報警的模塊

    在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制?,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 關于火災自動報警的設置問題

    各位,本人手里有一個工程,共有七棟樓,其中一個最大的為主樓,18層的高層,按照規范肯定要設火災自動報警,另外六棟樓為12層的小高層,為辦公樓,也設置了火災自動報警。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警。我想問的是:一、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室?該控制室的配置最齊全,含報警主機、廣播單元主機、消防電話單元主機、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等;二、其余6棟樓內也有消防分機房,該分機房該如何配置?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播、消防電話及聯動控制柜?還是將這些功能單元統一放在主樓,本樓只起報警作用?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機、背景/應急廣播、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施、各種火災報警和滅火設施等。

  • 求職《火災自動報警工長》

    本人從事自動報警相關工作5年,能獨立完成消防自動報警布線,安裝,調試,熟悉現行國家自動報警驗收規范,尋求自動報警工長工作一份,最好能在黑龍江,北京,上海也可以,尋求一家頗有實力的消防工程公司就職,希望薪金2000員/月以上,或者哪個哥們就業的公司缺人也可以幫忙介紹一下,能長年工作,工資月結算,聯系方式nsiian1@163.com或者加我QQ95261234留言,謝謝!

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 關于火災自動報警規范的問題

    規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教。

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 《建筑火災自動報警技術》

    【作 者】陳南編著 【叢書名】實用消防安全叢書 【形態項】 341頁 ; 21cm 【讀秀號】000004354214 【出版項】 化學工業出版社 , 2006 【ISBN號】 7-5025-6985-5 / TU892 【原書定價】 CNY25.00 網上購買 【主題詞】建筑物(學科: 火災監測 學科: 自動報警系統)建筑物 火災監測 自動報警系統 【參考文獻格式】陳南編著. 建筑火災自動報警技術. 化學工業出版社, 2006. 建筑火災自動報警技術.part1

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 關于火災自動報警的警鈴的設置?

    昨天去工地,工地技術人員提出沒有消火栓的電鈴,就要設置警鈴或聲光報警器?但是我們的火災自動報警系統里有廣播系統了,是不是不需要增加警玲了呢?

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?